광고 / Ad

[원자력안전위원회]원안위, 한빛3호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

btn_textview.gif

원안위, 한빛3호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진




□ 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 ‘18년 5월 11일부터 정기 검사를 실시한 한빛3호기의 임계*를 11월 12일 허용하였습니다.
  * 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태 
   ※ 임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리시험(원자로 특성시험) 등 남은 검사항목 9개를 진행
 ○원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다. 


□ 이번 정기검사 기간 중 격납건물 내부철판(CLP*) 점검결과, 기준 두께(5.4mm) 미만의 모든 CLP**는 교체 또는 공학적평가가 수행 되었으며, 발견된 공극 124개소도 보수가 완료되었습니다. 
  * (Containment Liner Plate) 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능을 하는 철판
  ** (부식부위) 2개소, (비부식부위) 270개소
 ○ 격납건물 외벽점검에서 확인된 철근노출 184개소에 대한 외벽 보수도 완료되었습니다.
 ○ 일부 공극에서 확인된 그리스(grease)에 대한 누유경로 점검결과, 격납건물 콘크리트의 구조적 균열은 없음을 확인하였으며, 그리스 누유는 건설 당시 콘크리트 시공이음부*를 따라 누유된 것으로 평가되었습니다. 
   * 기존 타설로 굳어진 콘크리트와 신규로 타설되는 콘크리트 사이에 발생 가능한 미세틈새
 ○ 격납건물 누설부*에 대한 추가점검 결과, 이물질(너트 등)에 의해 눌려 관통된 CLP 2개소를 추가로 확인하여 해당부위의 보수를 완료하였습니다.
   * ‘19.6월 격납건물 종합누설률시험 시, 격납건물 내 시험압력 안정화 불만족
 ○ 격납건물에 대한 모든 보수를 마치고 재수행된 격납건물 종합 누설률시험이 관련 기술기준을 만족함을 확인하였습니다. 


□ 안전성 증진대책 이행상황을 점검하여 후쿠시마 후속대책 35개 항목 중 31건은 조치 완료되고 4건은 이행 중이며,
 ○최근 3년간 사고·고장사례 반영의 경우 19건 중 17건은 완료하고 2건은 계획대로 진행 중임을 확인하였습니다.


□ 원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한빛3호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(9개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정입니다.

[자료제공 :icon_logo.gif(www.korea.kr)]

0 Comments
여름 마스크형 넥 목토시 LM-0350
여름 롱 원피스 반팔 잠옷 면 파자마 임산부 홈웨어
남성용 스포츠 케쥬얼 중목양말 블랙 5켤례
젤 보호막 목주름케어 넥 마스크팩 수분 영양공급
HP 335W USB 3.2 Flash Drives 휴대용 저장장치 USB 메모리 드라이브 128GB
멀티 USB 3.1 카드리더기 9723TC-OTG NEXTU
Linkvu 코일리 투톤 배색 Type-C 데이터 충전 길이조절 케이블 120W USB C to C
신제품 카시오 공학용 FX570CW 계산기 공학계산기
LED 전구 크리스마스 미니 트리 나무 15X40cm 오브제
LED1000구검정선USB지네전구25m리모컨포함
무보링 댐퍼 경첩 4p세트 무타공 인도어 장롱 경첩
환상트리 60cm 책상 인테리어 트리 크리스마스장식
다이아윙스 골프공 3개입 골프 볼세트 스포츠용품
손톱깎이 자동 세트 가정용 깍기세트 발톱관리
오리온 무뚝뚝감자칩 60g 1박스 12개입
에코인 대형 휴대용 수저케이스 수저통 수저보관함

원형 투명 실링 스티커 20mm 1장 50개
칠성상회
브이텍 아기체육관 액티비티 아기 체육관 (V190603)
칠성상회

맨위로↑