광고 / Ad

[원자력안전위원회]원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

btn_textview.gif

원안위, 한울 4호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진


□ 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 올해 6월 15일부터 정기 검사를 실시한 한울 4호기의 임계*를 9월 24일 허용하였습니다. 

* 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태 

※ 임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리 시험(원자로 특성시험) 등 남은 검사항목 10개를 진행 

○ 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다. 


□ 이번 정기검사 기간 중 격납건물 콘크리트의 미채움 등이 의심되는 격납건물 내부철판(CLP*) 30개소**를 절단하여 확인한 결과, 

* CLP(Containment Liner Plate) : 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능의 철판 

** 콘크리트 미채움이 발생할 가능성이 있는 시공이음부 11개소와 T형 보강재 매설 부위 19개소 

○ 콘크리트 미채움이 1개소 발견되었고, 이에 대한 건전성 평가 결과 격납건물 구조 건전성에는 이상 없었으며 콘크리트 단면을 복구하 는 등 보수하였습니다. 


□ 또한, 격납건물 상부돔 내부철판 표면에서 도장 변색 및 박리 등 흔적 167개소가 발견되어 평가 결과, 75개소의 표면부식이 확인되었으며, 

○ 두께 감소 부위에 대해 용접을 하는 등 관련 절차서에 따라 조치하였습니다. 


□ 추가로, 증기발생기에 대해서는 전열관 비파괴검사 결과, 결함은 발견되지 않았으나, 

○ 내부 이물질 검사 결과, 금속소선 등 423개를 확인하여 모두 제거하였습니다. 


□ 아울러, 후쿠시마 후속조치 이행상황 및 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 등을 점검한 결과 적합함을 확인하였습니다. 


□ 원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 한울 4호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(10개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정입니다.


[자료제공 :icon_logo.gif(www.korea.kr)]

0 Comments
남녀묵주 성당 카톨릭 우드 십자가 신앙 종교팔찌 패션악세사리
남성 스니커즈 정장구두 오피스 3컬러 로퍼 ZG-R05
눈썹그리기 8종 세트 모양 정리 눈썹가이드
쿨링 손가락 장갑 골프 방장갑 스포츠 쿨장갑
마이크로 SD Class10 256GB 메모리카드 Micro SDXC
키링 딸깍이 키캡 키캡 딸깍이 피젯토이 레인보우 클리커 키보드
켄싱턴 오르빗 트랙볼 마우스
보쉬 AL 1860 CV 배터리 충전기
바퀴형 이동식 사이드 테이블 다용도 이동식 보조 테이블 협탁 틈새
올크롬 샤워기 중 메탈호스세트 1.5m/샤워꼭지 레인 샤워줄 목욕탕 욕실 샤워헤드 교체 부속품 호수 화장실
6구 아크릴 립스틱 정리함
붙이는 몰딩 벽지보수 셀프인테리어 걸레받이 시트지 4컬러 1m
주방 비닐정리함 쓰레기봉투 비닐봉지 정리함 수납함
물티슈 보급형 그린터치 100매 캡형 1개
깔끔한 콧털 제거기 언제 어디서나 사용할 수 있는
양면감자칼

펜텔 에너겔 슬림 단색볼펜 0.5mm 리필심 12개입
칠성상회
차량용 가방걸이 자동차 후크 홀더 2P구성
칠성상회

맨위로↑